        • 家园 是额定负荷下连续运行168小时

          那个就太复杂了,一大部分是机组不并网时进行,一部分是机组并网时进行。华能玉环百万机在168时跳闸,对电网冲击算是比较大的了。

          三家是用上百万机的华能、华电和搞特高压的国网。

          核电不熟悉,印象里东方干出来过。

          • 家园 【原创】国内核电,目前国内二代半的技术国产化率80%以上

            第三代引进东芝的技术,东芝第三代AP1000技术来源于美国的西屋公司。目前,国内上海电气的核岛(压力容器等)比较领先,东方和哈尔滨的常规岛技术领先。

          • 家园 不并网运行168?

            我做过的国内项目都是要并网168的, 不并网还是头次听说,哪家这样干呀

            • 家园 【原创】晕,叫168那当然是并网运行了

              并网运行168才能说这个机组没什么大问题了

            • 家园 说的是整个机组启动调试流程

              那个就太复杂了,一大部分是机组不并网时进行,一部分是机组并网时进行。

              168肯定得并网。

              • 家园 嘿嘿

                整个机组启动调试, 我是做这个出身

                • 嘿嘿
                  家园 再次敬仰一下 搞这个很辛苦的

                  有时候还有生命危险。

                  去年西柏坡二期60万机吹管时主管道泄露,过热蒸汽冲进临时控制室,造成群死群伤的重大伤亡事故。听看过材料的说现场惨不忍睹,好像救活的重度烧伤里面就有个调试单位的女孩子,作孽啊!!!

    • 家园 好奇一下

      这个超高压是想搞交流还是直流?感觉作为实验线,是不是就一步到位,直接上直流的了?