西西河

主题:【原创】晚会节目不好看你会干什么? -- 长街看海

共:💬104 🌺99 新:
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 7
下页 末页
家园 看的不是太懂

请问一下,现在工业应用的发电机主流是同步还是异步,或者都有?为什么负载厉害频率就会下降呢?

发电机以同步为主,风电里则有很多是异步的,需要系统提供无功,不过风电现在规模尚小。

家园 看来不能相信道听途说啊,献花!
家园 还有天然气管网

这点欧美国家非常明显。

家园 天然气的影响就更小了

大多数人都不会感觉到,只有正在大火煎炒的大厨可能会注意到。对于一般居民来说,天然气主要用于暖气,少量用于做饭。暖气用天然气不会因为球赛什么的大幅度波动,即使波动了也感觉不到,室内温度波动没有那么快,天然气的暖气上来也没有那么快;做饭用电的多,用天然气的少,即使压力下降,火力差一点,多烧一分钟就是了,都不一定感觉得到。倒是电压波动的话,就会有brown out,马上就感到了,有时电钟也会停走。

家园 是我跑题了 不是用户侧的影响

我想说的是,欧美国家因为环保和其他因素,天然气发电比例较大,如果夏季用电负荷高峰时来个katrina破坏了主要气源和管网枢纽时,天然气用气就非常紧张了,如果再遇到某些泵组或者电机突然故障,进一步降低供气量,就可能导致大范围停气乃至停电。国内前几年出现大范围拉闸限电,一个具体的因素就是一次能源供给不足导致到缺煤停机。其实天然气管网控制系统也是很重要的,冷战时期苏联工业遭受的最大损失,就是美国人在天然气管网控制系统软件里做手脚导致西伯利亚一个管网枢纽发生大爆炸,过了一年多才恢复生产。当然苏联人也是哑巴吃黄连,因为那软件是从美国偷来的。

家园 吃过那碗饭,知道一点。

1979年7月(?)湖南电网崩溃时就在现场。那种世界末日似的恐慌一直忘记不了。

干过电网调度的就知道这种危险是随时存在的,起因可能是一件很小的事情,比如一条蛇,一只老鼠,或者是一个粗心大意的混蛋。

家园 前辈啊 活的教科书 以后要多多请教了

听说那时候出事,调查组里公安部门也要参与。运行人员压力之大可想而知。

家园 电厂无权解列吧?

如果是电厂运行人员未经电网调度员许可自行解列

电网崩溃应该都是继保装置自己跳开了。

家园 说得对,30分钟后即被两个连全副武装的阿兵哥包围

影响了一次人造卫星的实验,长沙车站当晚有30对列车进不了站。

电力部长李鹏第二天就坐直升飞机来了。

家园 但是允许现场在紧急情况下自行操作的

何况按钮鼠标什么的就在人家手里。拉个开关有时候还挺麻烦,电厂机组一般都有一个紧急停机的红钮装在控制台上,无需解锁,直接打闸停机,汽(水)、机、电全部动作,所以行话用了个很有震撼力的词——拍机。问题是总有人不知道发了什么毛病(权力欲?成就感?),想要按一下这种红色按钮。

家园 啊,那个东西是拿来做样子的,实际上用不到。

造成电厂解列的事故往往是发生在电厂出口以内(就是13800V到二十二万伏这段区间)的严重金属接地短路事故,这种事故的反应时间不到1/1000秒,人的反应来不及,只能靠继电保护,即使是这样,发电机基本上也已经烧坏了。拆下来的主轴就和烤鱼一样,上面的烧焦了的部分就像鱼鳞一片一片地掉。

而因为负荷问题引起的电压和频率下降给出的反应时间大一些,由电网调度,因为电厂拉不了用户,而这种情况下通常是拉用户。

记住这一点就好理解了:电力系统是最特殊的系统,发多少电就得送多少电,同时必须用多少电,没有地方可以存电的。发,送,用这三个环节随便什么地方出问题,都可能导致崩溃。

别的没有像这样封闭的系统,就是空中管制系统在非常时期也可以采取停止起飞,让空中的飞机再绕一个圈来争取时间,火车更是可以停止所有列车的运行来处理,所以这都不叫“崩溃”,而电网运行则是说没就没了,叫做“崩溃”。

家园 有教育意义,花
家园 同行好多,2003美东大停电的时候,我现在的老板就在第一线

后边作support,事后听说也挨了不少板子,写了不少报告,回头跟他好好套套词,回顾一下那惊心动魄的往事。

我当时正驱车,转战千里,从中西部山沟往东岸大城市搬家,路过克里夫兰,听到停电,在车里兴奋的手舞足蹈,再多来几次,工作就好找了

家园 所谓频率,其实就是发电机的转速。

50赫兹,就是每分钟3000转,60赫兹就是3600转。通俗地说,负荷重了,发电机转不动了,所以频率就低下来了。

周波的容许误差是不是正负0.2%(49.9到50.1)?记不清楚了,有没有现役的朋友来解答。

家园 老冰这里大大有宝,我已经拣了三大枚了.
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 7
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河