家园 这不一定。

  发电机总是有寿命的,全世界那么多水电站总会有不少更新的发电机,水轮机寿命应该更短。

  当然水力资源开发完毕了他们的市场会小些。

  再说,水力、火力发电机应该是相通的,不会一家公司只造水力发电机而不造火力的。

家园 谢谢指教。大家同行,今后多交流。

可能是我这里电网简单的原因。有些问题不用考虑。这里230kV和66KV的网络是没有电磁环网的。400kV和230kV都用的是63kA的CB。但是短路电流涨得太快了。400kV电网才上不到10年就发现63kA的CB只能再最多坚持20年。电源都接进400kV的环网,系统电抗降得很快。就等上高电压等级解列400kV环网了。新的克服短路电流的技术迫在眉睫啊。

听说1000kV有两个节点分别在湖北和辽宁。线路太长是有稳定(功角稳定)的问题。中国受端用户的权利是得不到保障的。采取稳控措施切负荷的时候,电力公司是不会被罚款的。是不是可以先在一些小一点的网络搞一下1000kV的试点呢?

家园 同行~握手,西西河是个好地方!

有个不错的电力技术网站,北极星电力论坛。http://bbs.bjx.com.cn/

家园 不是怨气 其实也没什么 就是打工吃饭

什么人什么命嘛,货比货得扔,人比人得气死,自己没有办法望父成龙,就只能靠自己本事吃饭了,有多大本事吃多少饭,很正常的,我没怪过任何人。

现在回头看看,自己确实老了不够格继续扛箱子了。有的箱子的重量大约二三十公斤,只有一个提手,要身上背一个大笔记本包,一手抓金属梯,一手抓住箱子往上爬,这是很锻炼身体的。至于那种要几个人才能抬动的大录波仪就不多说了,还好现在出了新的小型化的了。

家园 干试验时,一直给领导建议多给一些青壮小伙。人总觉得是调试

我手下一直是女多男少,极端时3男六女,最重的一套两台共160公斤,这还没算附属的电源盘、线缆、测量表计、及相关的安全用具,而且试验往往都是成套试验,要七八种设备,能拉满满一客货车,最糟糕的是交接试验时,土建往往还没完全交工,车到不了跟前,只能人搬,最狠的一次上造粒塔,人搬到八楼。人总觉得调试轻松,没有体力活。干外线还经常嘲笑,有一次他们配合我们搬设备,完了才说没想到这么重,在跑他们那借人,都没人愿意来了。我后来和我们单位司机关系好,经常用他的车拉还好一点,否则就是手推车,三轮车往现场运。干完体力,再干脑力,往事不堪回首!