家园 电力网络和数据网络

看了罗博兄的《国家电网的秒级“大停电”事故拦截系统 》http://www.talkcc.net/thread/1315053把自己知道的跟大家说说。先声明:俺是小兵一个,理论不高文笔又糟,在一线工作,没有马鹿JJ站的高看的远。大家就凑合看看吧。

1、电力网络和数据网络的区别

电力网络(俺叫它电网)是由电厂、变电站、输电线路所组成,其主要目的是输送电能。另外兼有数据传送的功能,比如载波通讯,原来全国还有电力载波联网电话,马鹿JJ应该用过吧,还有前几年北京热过一段时间的通过电源插座上网也是依靠电力载波通讯。载波的问题主要是传输速度慢。

而数据网络(俺叫它数网)主要是输送数据流量。就像数据多了服务器会瘫痪一样,电网中的设备,如发电机、变压器、断路器、隔离开关、输电线路也有相应的限制,能保证正常运行的就叫额定参数,比如额定电流、额定电压、额定容量,超过了这个限制轻则损坏设备较少使用寿命,重则设备很生气,后果非常严重。

2、电网的正常运行与事故(标题党)

电网输送的能量包括有功和无功(有用的功和无用的功???呵呵当年上系统分析课,老师就是这么问我们的),与之相对应的参数是电压和频率。无功不足时电压下降,有功不足时频率下降。电力系统是一个实时系统,发、输、配、用同步进行。正常运行时,调度根据其管辖范围内负荷分布情况,行话叫潮流分布(也就是俺家点一盏灯,你家点两盏灯,电就多往你家走)来调配运行方式,保证电压和频率满足国家规定的范围(GB 12325—90 规定:3 供电电压允许偏差

3.1 35kV 及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。

注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。

3.2 10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。

3.3 220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。

GB/T 15945 1995规定:3 频率偏差允许值

3.1 电力系统正常频率偏差允许值为

0.2Hz 当系统容量较小时

偏差值可以放宽到

0.5Hz

当电网发生事故时,相关继电保护装置启动通过一次设备(主要是断路器)切除隔离故障故障,如果事故扩大,调度员根据事前编制的事故应急方案指令运行人员操作相应设备,控制隔离事故区域防止事故扩大并保证电网潮流分布正常,相应设备没有超过额定参数运行。当年的美加大停电就是事故发生后保护没动作,隔离没做好,出现了大范围内的潮流转移,结果把电力系统拉垮(所谓系统崩溃)。罗博兄文中提到的“电网安全稳定实时预警及协调防御系统”主要就是提高了大规模事故发生时调度的反应速度,减少不可控局面出现的几率,还是很好的。

安全帽带好啦,大家扔砖吧!!

关键词(Tags): #电力
家园 送花并问一个问题

在线路上损耗的电能大概占总输送电能的多少?中国这个方面是不是有比较大的空间可挖?

家园 图1

点看全图

外链图片需谨慎,可能会被源头改

家园 主要看两个因素

一个是输送距离,另一个电压等级。还有就是相关设备的损耗,比如变压器内部的铁损,铜损。具体数值不清楚,从设备制造水平看,国内的潜力很大,说实话一线的人更愿意跟进口设备打交道,国产设备这两年有进步,但是差距还是很大。

图1
家园 图2

点看全图

摘自王锡凡《电力系统规划基础》点看全图

外链图片需谨慎,可能会被源头改

家园 感谢提供资料,补充俺的帖子

隔离没做好,出现了大范围内的潮流转移,结果把电力系统拉垮(所谓系统崩溃)
是不是可以比作沪宁高速中断,很多车都到312国道,结果车多,把路面压坏了,大家都走不了?

家园 说到“系统容量较小时”想起当年接触过的发电机。

  不是电厂那种大的,最早是工程队在野外工作时晚上照明的,好象是二十千瓦的柴油发电机,还是段里派出的,不归队上管。

  有一天开发电机的师傅找到我,说你的电烙铁不能用。(我一只二十五瓦电烙铁,帮人修收音机用的。说到修收音机也有郁闷的事,不收一分钱,只有一位送过一只苹果还被别人吃了,队上的总支书记说我是干私活)我问他为什么,他说我一用电压就不稳。这可奇了怪了,电烙铁功率还不如一只灯泡,影响就那么大能造成几十千瓦的发电机不稳?我说不会,他说肯定是这个原因,他发现电压不稳就到处找原因,找来找去其他地方都是灯,就我这里一只电烙铁。我怎么说也不让用,后来我在看到灯忽明忽暗时拿着电烙铁到发电机房给他看才信了我的话。

  我去看他的发电频率,大约是四十七、八Hz,跟他说频率不对(当然这对一个单独的小照明系统也没关系),他说不能开到50Hz,一到50Hz就不稳。不在其位不谋其政,我也没多说。

  (那时的频率计大概河里没几个人见过,是一排七个还是九个簧片,每个有共振频率,中间的是50Hz,两边各差1Hz,振动最大的就是当时的电频率。)

  回南京后曾开过一年备用发电机,是一台4135柴油机带40kW发电机,管一座八层病房楼和一座五层病房楼中必须用电的设备,有手术设备和一台电梯(电机22KW),电梯一开柴油机就大喘气,第一次还真怕柴油机给闷停了。

  因为是新设备,没多研究。后来头头说老病房楼还有一台发电机,电压不稳不能用。检查发现自动稳压部分有问题。稳压是用压(力)敏电阻,好大的一组,用弹簧压着。电压超高时电磁铁拉力增加,抵消弹簧压力,电阻压力减小电阻增加,减小励磁电流。这台发电机压电阻的铁架掉下来了,不起稳压作用。回去看看那台新发电机也是用这个方法稳压,想来当年工程队那台也是这个问题,但电压稳定性要求不高时看起来好象没毛病。

家园 对,就是这个意思

不过路上车多有交警管,线上潮流大可就没有电警了。而且车多把路压坏是个渐进的过程,电网中这个过程很快

家园 s说明

图1--图8是03年美加停电是潮流转移和事故发展的示意图,大家凑合看看,有些东西当时做的可能不太准

家园 求科普:短路保护跟过载保护有什么区别
家园 短路与过载保护区别

短路:不同电位之间被电阻为零的导体连接 。

过载: 负荷超出预先设计。

短路保护就是在系统短路时,保护装置动作,一般设置正常负荷电流的3~14倍不等,比如用于电动机的短路保护,要14倍,保证躲过电机启动,用于常规照明,3~5倍动作就可以了。动作时间: 瞬时动作,也就是一发生短路马上动作 。

过载保护:保护设备不过负荷运行, 一般是超过预计负荷的1.2倍左右动作,动作时间:延时动作, 一般在1.2倍时要一小时以上。