家园 当然不能照搬

电网和计算机网格面对的是不同问题,各有各的特点,自然不能照搬照抄。

好奇的是,是不是有些思想方法能够在改造一下以后,移用到计算机网格上。不肯定,甚至连猜想都谈不上,准确地说,是好奇。

所以,先听乃力兄介绍电网,或许听着听着,在某一个问题上会有启发。

家园 您说的是数学模型乃至计算速度

我理解圣V说的是物理模型。

比如低频振荡,如何最快时间判断并且控制事态扩大,这才是物理意义所在。

家园 圣V说的和我说的其实是一个问题的两个方面

我说的是系统振荡模态对网络变化的灵敏度,圣V说的是如何激发出某个振荡模态。

实时控制的问题,现在还是无解。

家园 对于实际调度,依赖的是经验

我的问题是,经验从何而来?总不能是拍脑袋吧。如果是一位调度员,他总要想办法,这办法,我认为更多依赖物理直觉而非算法提高。当然,算法提高也很重要。就像您说的是一体两面。

家园 实时运行的时候发生故障,要靠预案

不可能现想,现算。现在,调度员所依赖的,既不是物理直觉,也不是快速计算,而是非常具体的操作规程。因为电力系统大故障极少发生,经验往往不可靠。所以大量的离线仿真是必不可少的。通过几乎穷举式的仿真计算,建立操作规程。在当前的电力系统运行中,物理解释和算法改进反倒不重要了。算是个退步吧。

家园 运行条件发生了深刻变化

国内电网相比3年前不敢说,相比5年前规模肯定翻了一番。我知道国内一个很普通的省网,隔个把月就有500kV输变电工程投运,变化很大。您说的运行条件,要么好几年前,要么好几年后,才有这样的清静。

家园 交变

交变的电场产生交变的磁场,交变的磁场再产生交变电场,如此往复~~电就传过来了

交变
家园 照你这么说

直流电路就没有能量输运了

嘿嘿

家园 试着解释一下

电流和电压可以不同相

不同相的电流可以分解为 一个同相的分量 + 一个相差pi/2的分量

同相的电流分量x电压,整个周期能流从发电机流向负载

相差90度的电流分量x电压,整个周期中,两个pi/2能流从发电机流向负载,两个pi/2能流从负载流向发电机,积分为零

家园 【原创】电力系统漫谈 (一) 引子

楼主深入浅出的介绍很有意思,非常感谢

家园 也谢谢你的关注。

时间久了都快忘了究竟写了些什么。刚才又扫了一眼,发现当时的写作计划还是很大的,不过有几个方面最终还是没有写。惭愧。

家园 不知道你是真不懂还是在抬杠

直流输电靠两端的电压差实现电能输送,把以前水平的水槽的一端稍微抬起,水流自然会平缓无交变的从一侧流向另一侧,从而实现了能量的传输。

家园 继续抬扛

超导线路,两端没有压差,就不能输电了?

家园 你怎么知道超导线路两端没有压差呢?我猜你认为

超导导线的阻抗为零吧。

家园 那么理想超导体呢

难道理想超导体按你的理论就没法输电了?没有压差吗