家园 请问调峰的时候会不会节约一次能源呢?

比如少烧一点煤?

家园 多谢专业知识

请问电网的同步是靠什么呢?GPS? 原子钟?

前面有河友提到调峰,不知道火电的调峰是怎么回事?是不是就是火电机组还在发电,但是不把电能上网?

家园 现在就是一个作秀的时代

捐个款,恨不得上央视打个广告。单位内部捐款还来个论金额列名单表。其实多少都是心意,何来排名啊。

家园 【讨论】会的,但是会影响效率,最好是水电调峰
家园 电网的调峰能力还是

很强的。电网最怕的是瞬间峰谷的变化,瞬间出现峰谷能把整个电网搞瘫。

家园 日本电网是历史形成的

一边是西门子机组,一边是美国的机组。你可以去查德美两国的电网频率。

家园 可以用baidu查一下

电力系统稳定器(以下简称PSS)装置。电网同期装置。

这个同期的概念,不是对表的意思;简单地说,是个力学频率的概念。就是你想象一下,你跟你的爱人在同一个秋千上荡啊荡,这就是同步了;你在地上,你爱人在秋千上,你要上去,就是并网了:)

调峰是这个意思,春节联欢晚会快到八点了(是八点开始的吧?),大家纷纷开电视机等等电器,用电负荷就要上来了;那调度员这边赶紧喊:你,你你,XX机组,XXX机组,赶紧开起来。火电的调峰,要提前半个小时甚至更长时间——这就需要前期的负荷预测了。预测误差不太大的话,就可以马上用水电(现在大多是抽水蓄能电站)顶上。这是根据不同机组的工况来定的。总之,就是跷跷板这头跷了,那头就放(或者想办法在这头施压)。

家园 如果有孩子,那就关灯;因为可以教育他

如果没有,那无所谓。我国的电网还是能够经受起这样的折腾的:)

家园 PSS是励磁控制系统里的附加功能

用于抑制低频振荡,和同期装置两回事。

还有调峰是要说量的

家园 少烧煤有可能

但是降低能效的可能更大

家园 是的,应该分开说。

考虑到读者都不是内行。普及工作难啊:(

家园 早年北京不够使

某某某厂还是所(反正不是798)的吹风机挑头当了电老虎,就惊动了先总理。当年曼哈顿工程也是耗电大户。

家园 参与的照明负荷还是很小的
家园 没人拿过热蒸汽直接给冷态汽机冲转

同理,机组突然停机时,也不会立刻静止的,一般大连锁动作投旁路把汽放掉,让机组慢慢滑停。冷态起机的时候,得先通水暖管,蒸汽的参数也是平滑地加起来的,等转子被冲到每秒3000转稳定下来、投励磁建压后才并网,整个冷态起机过程要十几个小时。

家园 同期并列或并网要看三个指标

电压的幅值、相位、频率,都在容许范围内就可合闸,微小的差距会被拉平。

调峰就是安排机组增发、减发,基本上还是要发电的,水机或者小火机也有启停调峰的。